首页 > 实用范文 > 范文大全 > 电工安全技术交底优秀5篇正文

《电工安全技术交底优秀5篇》

时间:

电工安全技术操作规程交底 篇1

电工安全技术操作规程

1、电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作。

2、在安装、架设电气设备、线路时,应自觉遵守JGJ46-2005施工现场临时用电安全技术规范的规程及施工现场临时用电方案的要求进行作业。

3、建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定:

1)采用三级配电系统;

2)采用TN-S接零保护系统;

3)采用二 漏电保护系统。

4、安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有专人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

5.PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。

6、配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。进出线中的N线必须通过N线端子板连接;PE线必须通过PE线端子板连接。

7、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。

8、对配电箱、开关箱进行定期维护、检查时,必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁带电作业。

9、如因为避免影响夜间车辆通行而设置醒目红色信号灯的,其电源应设在施工现场总电源开关的前侧,并应设置外电线路停止供电时的应急自备电源。

10、施工现场电缆必须埋设或架空,埋设电缆处,应有“下有电缆”指示牌。

11、电工作业中,应注意对工作周边环境的保护,不要扔各种垃圾,不要对公共植物等造成损害,禁止任何对附近水源可能造成污染的行为。

上海市第七建筑有限公司项目部 交底人

受交底单位受交底人

日期:年月日

安全技术交底电工 篇2

电工安全技术交底

1、电工作业必须经专业安全技术培训,考试合格,持《北京市特种作业操作证》(外埠来京从事电工作业的人员,必须持原所在地地(市)级以上劳动保护安全监察机关核发的特种作业证明,并申请换领《北京市特种作业临时操作证》)方准上岗独立操作。非电工严禁进行电气作业。

2、电工接受施工现场暂设电气安装任务后,必须认真领会落实临时用电安全施工组织设计(施工方案)和安全技术措施交底的内容,施工用电线路架设必须按施工图规定进行,凡临时用电使用超过六个月(含六个月)以上的,应按正式线路架设。改变安全施工组织设计规定,必须经原审批单位领导同意签字,未经同意不得改变。

3、电工作业时,必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,酒后不准操作。

4、所有绝缘、检测工具应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。保证正确可靠接地或接零。所有接地或接零处,必须保证可靠电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格与相线、工作零线相区别,不得混用。

5、电气设备的设置、安装、防护、使用、维修必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—88)(以下简称《规范》)的要求。

6、在施工现场专用的中性点直接接地的电力系统中,必须采用TN-S接零保护。

7、电气设备不带电的金属外壳、框架、部件、管道、金属操作台和移动式碘钨灯的金属柱等,均应做保护接零。

8、定期和不定期对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电保护开关进行检测、维修,发现隐患及时消除,并建立检测维修记录。

9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。

电工安全技术交底 篇3

电工安全技术交底卡

(第联)

单位工程名称:填写:年月日 分部分项名称:任务单编号:

安全技术交底内容:

1、所有绝缘、检验工具,应妥善保管,严禁他用,并应定期检查、校验。

2、现场施工用高低压设备及线路,应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。

3、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作。

4、熔化焊锡、锡块、工具要干燥,防止爆溅。

5、喷灯不得漏气、漏油及堵塞,不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕,灭火放气。

6、配制环氧树脂及沥青电缆胶。高空浇注时,下方不得有人。

7、有人触电,应立即切断电源,进行急救;电气着火,应立即将有关电源切断,使用泡沫灭器或干砂灭火。

8、现场变配电高压设备,不论带电与否,单人值班不准超越遮拦和从事合理工作。

9、在高压带电区域内部停电工作时,人体与带电部分,应保持安全距离,并需有人监护。

10、变配电室内、外高压部分及线路,停电工作时;

⑴切断有关电源,操作手柄应上锁或挂标牌;

⑵验电时应戴绝缘手套,接电压等级使用验电器,在设备两侧各相或线路各相分别验电; ⑶验明设备或线路确认无电后,即将检修设备或线路做短路接地;

⑷装设接地线,应由二人进行,先接接地端,后接导体端,拆除时顺序相反。拆、接时均应穿绝缘防护用品;

2⑸接地线应使用截面不小于25mm多股软裸铜线和专用线夹。严禁用缠绕方法,进行接

地;

⑹设备或线路检修完毕,应全面检查无误后方可拆除临时短路接地线。

11、用绝缘棒或传动机拉、合高压开并,应戴绝缘手套。雨天室外操作时,除穿戴绝缘防护用品以外,绝缘棒应有防雨罩,并有人监护。严禁带负荷拉、合开关。

12、电气设备的金属外壳必须接零。同一供电网不允许有的接地有的接零。

13、电气设备所用保险丝(片)的额定电流与其负荷容量相适应。禁止用其他金属线代替保险丝(片)。

14、施工现场夜间临时照明电线及灯具,高度应不低于2.5m。易燃、易爆场所,应用防爆灯具。

15、照明开关、灯口及插座等,应正确接入火线及零线。

16、严格遵守施工用电组织设计规定,不准违章作业。

17、进入施工现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带。

18、熟悉用电急救知识。

19、按施工用电组织设计做好资料:⑴检查验收表;⑵电工值班记录;⑶电工维修工作记录;⑷定期检查记录;⑸接地电阻检查复查记录;⑹班前讲话及班组日志。

交底人签字:

讲解时间:年月日

接受任务负责人签字:

电工安全技术交底 篇4

电工安全技术交底

1、在施工生产中,认真执行国家及北京市安全生产方针,和政策施工现场法规及文件、规范。

2、电工凡进入现场必须要经过安全员三级安全教育。

3、进入施工现场,必须戴好安全帽,现场严禁吸烟,穿拖鞋,动用明火,必须经项目部同意,电气焊工、电工等特殊工种人员必须经考试合格,持证上岗,遵守本工种操作规程。

4、临时电工每天早晚要进行所有电气设备及配电箱线路检查,如发现问题要及时维修,做到“三不离”“三好”“四会”。

5、电焊时必须遵守操作规程规范。

6、每位电工须加强自我保护意识,特定电工必须参加电气长掌握安全用电基本知识,以防触电事故发生。

7、在楼内剔凿防止锤头脱落伤人,穿线时防止用手拉采用钳子一呼一应方法进行。

项目经理:电气负责:安全员:

各施工单位(电气)负责:

北京市名基装饰公司(裘马都项目部)二零零七年九月二日

电工作业安全技术交底 篇5

安全技术交底表

表AQ-C1-5

编号

工程名称

2020年中国联通海淀区北蜂窝1号办公楼改造工程

施工单位

北京经开亦成建设工程有限公司

交底部位

临时用电安全技术交底

工种

电工

安 全 技 术 交 底 内 容

交底内容:

1、进入施工现场必须戴好安全帽,并扣好帽带,不准穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋和光脚,不准穿喇叭裤、裙子等有碍安全操作的服装。

2、作业时间内应遵守劳动纪律,精力集中,听从指挥,不要嬉闹,严禁酒后上岗,不准带小孩进入施工现场。

3、施工现场的所有安全设施,安全警标等,不得擅自拆除或移动。非现场专业电工,严格按规范操作。

4、电工必须参加学习考试合格由有关部门颁发的操作证书,方可上岗作业,所有绝缘、检查工具应妥善保管定期检查、核验,严禁他用。线路上禁止带复荷接电或断电,并禁止带电作业,有人触电,立即切断电源进行急救。电器着火,应立即将有关电源切断,使用干粉灭火器或干砂灭火。

5、电器设备所用保险丝的额定电源应与其复荷容量相适应,禁止其他金属线代替保险丝。

6、施工现场夜间临时照明线及灯具,高度不低于3米,在潮湿和易触电等特殊场所应使用安全电压照明器材。

7、电器设备的金属外壳,必须接零保护,保护零线统一标志为绿、黄双色线,每台用电设备应有各自专用箱必须实行“一机、一闸、一漏、一箱”。

8、施工作业人员进入施工现场必须戴好安全帽,严禁酒后作业、打架斗殴、严禁穿硬底鞋子和凉鞋进入施工现场。

9、施工现场临时用电电力系统严禁利用大地做相线或零线。

10、相线、N线、PE线的颜色标记必须符合以下规定:相线L1(A)、L2(B)、L3(C)相序的绝缘颜色一次为:黄、绿、红色,N线的颜色为淡蓝色,PE线的绝缘颜色为黄/绿双色。任何情况下上述颜色标记严禁混用和互相代用。

11、在施工现场专用变压器的供电TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与保护接零线连接,保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

12、使用一次侧由50V以上电压的接零保护系统供电,二次侧为50V及以下电压的安全隔离变压器时,二次侧不得接地,并应将二次线路用绝缘管保护或采用橡皮护套软线。

13、保护零线必须采用绝缘导线。

14、在木质、泥青等不良导电地坪的干燥房间内,交流电压380V及以下的电气装置金属外壳(当维修人员可能同时触及电气设备金属外壳和接地金属物件时除外)。

15、移动式发电机供电的用电设备,其金属外壳或底座应与发电机电源的接地装置有可靠的电气连接。

针对性交底:1、进场施工佩带好安全防护用品。高处作业佩戴好安全带。

2、严格按照安全技术交底及方案施工。

3、杜绝违章施工,作好安全教育。

交底人

职务

专职安全员监督签字

接受交底单位负责人

职务

交底时间

注:1、项目对操作人员进行安全技术交底时填写此表。

2、本表由总承包单位或专业承包单位工程技术人员填写,交底人、接受交底人、专职安全员各存一份。

3、签名栏不够时,应将签字表附后。