首页 > 实用范文 > 范文大全 > 外墙脚手架施工方案(优秀3篇)正文

《外墙脚手架施工方案(优秀3篇)》

时间:

为了确保事情或工作得以顺利进行,通常需要提前准备好一份方案,一份好的方案一定会注重受众的参与性及互动性。方案应该怎么制定才好呢?这次为您整理了外墙脚手架施工方案(优秀3篇),如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。

脚手架安全 篇1

外墙施工采用落地式双排钢管脚手架和外爬架,外侧采用全封闭密目式安全挂网;脚手架应按施工实际能承受的最大荷载进行设计和计算。应在安全人员和技术人员的监督下由熟练工人负责搭设;未经过安全教育、技术交底和无上岗证人员不能上岗。脚手架的检查分段分层验收检查。定期检查和特别检查。使用中要严格控制架子上的荷载,尽量使之均匀分布,以免局部超载或整体超载;使用时还应特别注意保持架子原样。有的结构和

架子使用与维护 篇2

5.1 施工中应保证架体始终超过最高作业层1.8m以上。

5.2 架子上严禁集中堆放建筑材料和多人集中一处,施工荷载应控制在270kg/m2以内,每段架体只限两个操作层作业,且操作层必须满铺钢筋网片,并用夹板作全封闭。

5.3 脚手架的搭设、使用和拆除应符合有关规范、规程、规定、安全防范措施等。

5.4架子必须坚持先验收后使用的制度,验收由公司质安部主持并会同现场有关人员共同进行,并做好验收记录。

5.5 外脚手架和外侧立面的安全网必须有专人随时检查,发现脱落或不安全的地方及时修补。

5.6 当外架高出周围建筑物时,将拉杆、预埋吊环与楼板筋焊接,楼板筋又与大楼竖向引下线焊接连通一体,形成防雷系统。

5.7 外架使用过程中应经常对架体构配件及避雷系统进行检查,发现问题及时整改。

5.8 台风警报期间,应对架体检查及加固,并清除架子上的材料等物,台风之后要立即对架子进行系统全面检查,清除隐患后方可使用。

5.9 架子的连墙杆不得随意切除,确有需要必须通过技术人员同意并采取措施后方能切除。

单排外墙脚手架施工方案 篇3

单排外墙脚手架搭设技术交底

一、 施工准备

1、材料准备

经过验收合格的钢管、扣件、密目网、大眼网等。

2、场地准备

搭设场地应平整、夯实,排水畅通。

3、人员准备

操作人员必须经过专业培训,持证上岗。

二、 搭设

1、垫板采用方木头。

2、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件的上两步。

3、搭设立杆时,每隔六跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

4、立杆距墙为1.2m,纵距为1.5m,相邻立杆的对接件不得在同一高度内,应错开布置在不同的步距内且不小于50cm。

5、大横杆步距为1.5m,上下横杆的接头位置应错开布置在不同的立杆纵距中,与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。

6、横杆贴近立杆布置,搭在大横杆之上并用直角扣件扣紧,不得随意拆除作为基本框架结构杆件的小横杆。

7、剪刀撑除两端设置外,中间每隔15m设一道,剪刀撑应联系3—4根立杆,斜杆与地面夹角为450—600。剪刀撑应沿架高连续布置。剪刀撑的斜杆,除两端用旋转扣件与脚手架的立杆或大横杆扣紧外,在其中间应增加2—4个扣接点。

8、每三步五跨设置连墙件,其垂直间距不大于6m,水平间距不大于6m。

9、密目网与架子同步围护,水平网在第二层上搭一道,以上按操作一层搭一道。

三、拆除

1、拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

2、连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架,分段拆除,高差不应大于二步。

3、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时,应先在适当位置搭设连墙件和横向斜撑加固。

四、注意事项

1、脚手架搭拆时必须配戴安全带,穿防滑鞋。

2、严禁从高空向下抛物。

3、雨雪天禁止作业。

4、有高血压或心脏病的严禁上架作业。

5、拆除时需拉警戒线,专人看护。

交底人;接收人;

2014年12月8日