《悬挑脚手架施工方案【4篇】》
为确保事情或工作顺利开展,通常需要预先制定一份完整的方案,方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划。那么制定方案需要注意哪些问题呢?以下是人见人爱的小编分享的悬挑脚手架施工方案【4篇】,如果能帮助到您,小编的一切努力都是值得的。
脚手架安装、拆卸规定 篇1
(一)一般规定
1、架子工必须具备国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》要求的条件,经培训、考核、取得安全操作证并已体检合格,方可从事脚手架安装、拆卸作业。
2、脚手架安装前,架子工应熟悉图纸,熟悉现场具体情况,了解技术交底意图和施工操作方法,并将符合要求的架杆,扣件等材料运至现场,分类堆放,搭设前应清除障碍物。
3、脚手架拆卸前,脚手架上的材料、杂物等应清理干净,拆卸通知单应已经下达,架子工应了解拆卸-§ 技术交底意图和操作方法,拉上警戒线或专人看守。
4、架子工作业时,必须戴好安全帽,系安全带,严禁穿高跟鞋、拖鞋或硬底带钉易滑鞋,工具及零件应放在工具包内,服从指挥,集中思想、相互配合,拆卸下来的材料不乱抛、乱扔。
脚手架作业下方不准站人,架子工不准在脚手架上打闹、开玩笑。
5、凡遇六级以上大风或下雨时,不得进行作业,雨后作业应待脚手架上雨水吹干后进行,防止滑落。
6、在靠近电源处搭拆脚手架时,必须将电源先切断或变更位置,方可进行,不允许将电源线拉在脚手架上,以防漏电伤人。
7、不应在脚手架上附装机械设备、悬挑平台拉缆风绳及搭(接)卸料槽(斗)等。
(二)搭设规定
1、搭设双排脚手架,应先立里排立杆,后立外排立杆,立杆的垂直偏差不得大于1/200架高,相邻两根立杆接头应错开500mm,并不应在同一步距内。
2、大横杆应架设在立杆内侧,同一水平面的内外大横杆接头应错开一跨间,大横杆水平偏差应控制在50mm以内。
施工部署 篇2
1、项目安全防护领导小组
安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保证,也是项目部创省级标化工地的根本要求。
为此,项目部成立项目经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:
组长:俞杭锋(项目经理)负责总体协调
副组长:李建华(生产经理)现场施工总指挥
聂东湖(安全负责)负责现场指导、检查、验收
组员:陈学冲(技术负责)技术协调、方案审核
应孝伟(施工负责)负责现场施工组织、协调
吴晓明(施工负责)负责现场施工组织、协调
金英浩(技术员)负责方案编制、技术交底
毛维荣(安全员)负责检查、验收
2、施工组织
⑴、地下部分外墙采用落地式钢管脚手架,搭设至地下室顶面,地下室外墙防水施工完成,在回填土前将脚手架拆除;
A2—2与A2—3的交界处,从基础底板面起至裙房顶搭设双排单立杆落地脚手架,结构施工至裙房顶,完成该部位的地下室外墙防水施工,裙房临时悬挑脚手架开始搭设后,将该落地脚手架拆除,进行回填土及地面硬化;
其他上部结构的立面比地下室缩进的部位,以及裙房天井的结构施工期间,自地下室顶板起至裙房顶搭设双排单立杆落地脚手架;
落地脚手架的搭设如靠近后浇带的部位,应在楼层上增设斜撑进行卸荷,减少脚手架对后浇带悬挑端的荷载;
为考虑裙房顶钢构架的施工不受脚手架的影响,主楼悬挑脚手架从六层面开始搭设,每个悬挑单元的高度考虑六层。
屋面缩进的部位,采用落地脚手架进行搭设。
⑵、主楼悬挑脚手架搭设后,裙房部分的脚手架可根据工程的`实际情况,进行拆除以进行其它工序的穿插施工。
⑶、在二层至五层的楼面,沿建筑物的外围临边搭设1.2米高防护栏,立杆间距1.5m,水平杆喷红白油漆。
⑷、劳动力计划:A2—2架子工15人,A2—3架子工15人,均须持证上岗。
⑸、进度安排;
根据土建施工进度,高出施工搂层平面一步。
确保施工安全。
编制依据 篇3
1、施工设计图纸
2、施工组织设计
3、主要规范、规程
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130—2001
《建筑结构荷载规范》GBJ9—87
《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GBJ18—87
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—91
《安全生产、文明施工手册》J84—2001
施工准备 篇4
1、人员准备
施工操作人员除进行必须的入场教育外,还应按《特种作业人员劳动安全管理方法》的规定执行,在施工前对操作者做好书面技术交底和安全交底。
2、材料准备:
本工程脚手架采用Ф48×3.5mm钢管搭设,扣件连接,竹笆脚手板,脚手架外侧张挂密目安全网。
以上各种材料进场采购均应符合有关安全规定。
3、材料要求:
⑴、钢管:采用外径48mm,壁厚3.5mm的高频焊接钢管,其材质符合GB700—89的相应规定,长度宜为1.5~6m。
有严重锈蚀、弯曲、压扁、损伤和裂纹者严禁使用。
钢管均涂防锈漆,外罩黄色、红及白色漆以保证外观形象。
⑵、扣件:铸铁扣件,其材质符合KJ33—8的技术条件且与钢管管径规格相统一。
其螺纹均应符合GB196—81《普通螺纹》的规定,严禁使用加工不合格及有裂纹、变形、滑丝、严重锈蚀扣件施工;
扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离应不小于5mm,扣件表面涂刷防锈漆。
⑶、脚手板:脚手板采用毛竹竹笆脚手板,质量符合施工用竹笆脚手板的有关要求。
⑷、安全网:安全网采用国家指定监督检查部门许可厂家生产的产品,同时应具备监督部门批量验证和厂家检验合格证。