首页 > 实用范文 > 范文大全 > 防水的施工方案正文

《防水的施工方案》

时间:

《防水的施工方案》由精心整编,希望在【防水工程施工】的写作上带给您相应的帮助与启发。

防水的施工方案 1

一、工程概况

经我公司技术人员现场勘察,本工程系贵阳市经济适用住房建设有限公司办公楼及幼儿园综合场所,屋面渗水较为严重,且渗水点较多,原屋面做法不明确。且屋面面层已做地砖装饰,局部地下室外墙渗水尤为突出,(因外墙已回填土后作室外活动场所)。现我公司决定将该工程渗水分为屋面及外墙两部分进行施工:

1、屋面渗水施工:

由于该屋面为上人屋面,且已作地砖装饰,如将原有地砖拆除后再做防水,势必会对原有屋面造成损伤且造价过高。经多方考虑,首先在原已施工完毕的地砖表层上用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷,然后用SBS高聚物改性沥青防水卷材满铺后面作20mm厚水泥砂浆保护层,然后在保护层上铺贴地砖作面层装饰(请建设单位和房屋原结构设计单位核算荷载是否满足)。

2、外墙渗水处理方法(方法有两种):

方法:该渗水点处于食堂外墙(地下室外墙位于高回填土方表层以下),表层有排水管道穿过且又为室外露天活动场所,须将排水管道和已硬化的露天活动场所全部拆除,再将高回填土方全部挖开后再将外墙基层清理干净后作SBS高聚物改性沥青防水卷材防水处理,面作保护层后恢复原状。此种做法工程量大且施工困难,对周围居住环境造成一定影响!

方法:采用内补法进行处理,首先在距离原渗水源的室内墙面阴角10cm处凿出一条(宽10cm深15cm)的明排水沟进行处理,排水沟长度以现场实际为准,然后在距离排水沟边缘5cm处作一道10cm厚的中空轻钢龙骨石膏板隔墙(“为防止潮湿对隔离墙造成影响”故背光面宜用防腐面板加铝塑板进行隔离处理,采光面(即可用面)就用石膏板进行隔离,面刷美涂士健康星活性乳胶漆与原渗水墙面进行隔离,此种方法会对室内有效使用面积造成一定影响(具体做法见节点大样施工图)。

二、施工方法

1、基层处理及地砖表面清洗:首先清理屋面上所有废弃物、垃圾,并用水清洗干净。待晾干一至二天后,将屋面蜂窝孔洞(破损地砖)及大于0.5毫米宽的裂缝(特别是基础沉降引起的延展性裂缝)需先用合成树脂砂浆或朗凯奇堵漏王浆料预先修补,再用朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料对屋面进行满刷。

2、确定屋面工程检查验收程序:

进场材料抽样复验→屋面管孔检查→地砖裂缝测定→面层清洗→朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料→涂刷冷底子油→SBS卷材铺贴→搭接缝粘合和密封材料封边处理→卷材收头固定和密封→20mm厚保护层。

3、施工条件准备:各项材料按时运到现场,垂直运输采用人力。屋面面层已清理完毕,含水率己符合规定,伸出屋面的设施、预埋件等已处理完毕。

4、防水材料的选择:

a、所有SBS改性卷材和朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料必须有出厂合格证。进场后,随机取样进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复检。

b、SBS密封膏需取样作施工度、粘结性、柔性和耐热度试验。

c、防水材料的存放:应直立堆放,高度不得超过两层,短途运输平放时不得超过四层。贮存处应阴凉通风、避免日晒、雨淋和受潮。

5、施工机具:

主要有:水管、墩布、棕扫把、钢丝刷、塑料桶、胶皮刮板、钢卷尺、火焰加热器、手持压辊、铁压锟、铁锤等。

三、主要工序施工方法

各工序施工要点

a、管根处理:先沿管根四周凿8-10CM宽深3CM的沟槽,然后用清水冲洗干净,稍干后沟槽平面、与管道交接立面用水泥砂浆抹平1CM厚,待二至三天后,再进行防水附加层处理。附加层做法先用油膏嵌填成圆弧状,然后铺贴一层卷材附加防水加强层。

b、设备基座处理:基本同“管根处理”方法。

c、防水层施工(SBS沥青卷材)

施工要点:采取“滚铺满粘”法施工、按照“先高后低、先远后近”的施工顺序。其操作程序:加热→滚铺→排气、收边→压实→清理。

把好原材料关:原材料必须符合设计要求,要有产品合格证,经抽样检验合格后方可使用。

基层处理:必须将基层表面清理干净,使之清洁干燥,涂刷朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料待其干燥清理后满涂冷底子油二遍。防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中部位的处理,防水层施工完后不得有人行走。

直接穿过防水层的管道四周找平层应按设计要求放坡,与基层交接处必须预留20mm20mm的槽,填嵌密封材料,然后加铺附加增强层。屋顶泛水处加铺卷材嵌入线槽内,用水泥砂浆压实。

铺贴方向:平面采用平行屋脊的铺贴方法,其搭接缝顺流淌方向搭接。女儿墙立面采用纵向敷设,自上向下对正,自下向上排气压实,找平层要与卷材同时涂胶,厚度约为1MM。

卷材搭接宽度:长边、短边搭接宽度均为80mm,同时相邻两幅卷材的接头相互错开300mm以上,以免接头处多层卷材相重叠而粘结不实。

搭接缝施工:在进行搭接缝粘贴前,先将下层卷材上表面80MM宽的铝膜用喷枪烧熔,注意不要烧伤搭接缝处的卷材,粘贴搭接缝卷材时,当卷材底部的热熔胶熔融至呈光亮的黑色时即可粘贴,并进行滚压至热熔胶溢出,收边者趁热用刮板将溢出的热胶刮平,沿边封严。当整卷材料用完后,在所有搭接缝边用SBS改性沥青弹性密封膏涂封,宽10MM。

损伤处理:卷材损伤点需做附加层,附加层卷材应长出损伤点周边120MM,用水泥胶满粘。

卷材热熔胶的加热程度:烘烤时卷材底面和基层同时均匀加热,喷枪沿卷材横向缓慢来回移动,移动速度要合适,使卷材幅宽内加热温度均匀,至热熔胶融呈光亮黑色时,涂油已溶化,即可趁卷材柔软情况下滚铺粘贴。

辊压、排气:趁热用压辊滚压,排出卷材下面的空气,并使之粘贴牢固,表面平展,无皱折、无脱落、大起壳、鼓泡现象。施工完毕后再用冷粘剂对搭接边进行密封处理。

成品保护:在进行防水层施工时,不得在其上进行其它工作。不得在防水层上凿孔打洞,也不准在防水层上拌制砂浆,如确需进行其他少量工作时,必须采取隔离措施。如发现防水层有破损时,应及时组织修复。

③、屋面施工时注意事项:

a、分格缝采用嵌填密封材料的方法处理。所有分格缝应纵横相互连通。进场材料按规定检验,合格才能用于工地。

b、穿过屋面的管道等与屋面相交处,周围用柔毡材料增强、密封,不得渗漏。

c、防水材料事先应进行样品验收,符合设计防水要求的使用年限,铺贴时位置准确、顺直。

d、施工遇雨时用彩条布遮盖。

四、屋面施工安全注意事项:

①、严禁在雨雪天施工,五级风以上时不得施工。

②、严禁在屋面上向下抛掷任何物体。

③、严禁在屋面外沿攀爬。

④、屋面所有材料必须隔离堆放,易燃材料如汽体必须用容器密封保存好。严禁在阳光下暴晒。

⑤、热熔器使用前检查加热器,喷咀不得堵塞。

⑥、卷材堆放要远离火源。

⑦、操作人员应戴手套等防护用品,以防烫伤。

⑧、操作人员应穿软底平胶鞋、佩带好安全帽。

五、质量保证措施

1、制定质量控制标准:

屋面基层表面密实、无起砂、起皮、开裂,平整度、坡度符合规范要求。卷材搭接宽度正确,搭接缝严密,节点处理符合规范要求,无翘边、张口,铝箔保护层完整,无损坏。

2、加强工序质量检查

找平层用2米直尺检查,面层与直尺间最大空隙不得大于5MM,外观检查无开裂、无酥松、起砂。

防水层每完成一道工序后,由专职质量检查员进行检查验收。合格后方可进行下一道工序的施工。

防水层做完后,检查屋面有无渗漏现象或积水,排水系统是否畅通,在雨后或持续淋水2小时后进行检查。

3、防水材料的质量控制

材料进场后,必须检查其出厂合格证、使用说明书,并随机抽样3卷进行拉伸性能、耐热度、柔性和不透水性复验。

密封膏取样作施工度、粘结性、耐热度、柔性试验。

建议采用的材料品牌:

a.朗凯奇L-108水泥基渗透结晶型防水涂料

b.“帅旗”牌4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。

c.“禹王”牌、宏泰牌等4MM厚聚酯脂胎改性沥青防水卷材。